您好,[會員登錄] 專業、專注、用心服務鋼結構行業!
  • 問題內容

    游客
    輕鋼廠房因增加設備需要把廠房整體抬高800mm
    問題分類:鋼構技術   瀏覽:141  發布時間:2019-5-31 21:57:54

    請教鋼結構招聘網內大咖一個問題,現有一個施工中輕鋼廠房準備因增加設備,需要把廠房整體抬高800mm,有兩種方式:1,在把現有柱腳底板及加勁肋截去然后做Z型口接長,這種方式比較浪費鋼材;2。在吊車梁下面的柱反彎點截斷,然后Z型口接長柱,這種方式鋼材浪費少些。兩種方式在腹板位置都增加補強板然后塞焊。請教一下,這兩種方式那種更好


    回答問題
    為感謝您的回答,管理員會給優秀回答者一定的積分獎勵。
    我來回答:
    登陸選項: 您現在是以游客身份回答,登錄后回答該問題會體現在您的個人簡歷中,以展示您的技術能力,是否要登錄?
    注:只支持個人會員登錄回答,企業會員不支持,若無個人帳號請先注冊。
    回答 共6條回答

    游客

    看驗算柱腳節點的結果,一旦加長上部梁彎矩也會變化,這個工作量不小啊

    回答:2019-5-31 21:58:16

    游客

    加高短柱施工極麻煩

    回答:2019-5-31 21:58:22

    游客

    我驗算了鋼柱,鋼柱應力比沒有超限

    節點也沒有問題,現在基礎短柱已經施工完成,

    鋼結構已經制作完成,原計劃本周安裝了

    回答:2019-5-31 21:58:28

    游客

    那就切斷接長,不用碰柱腳

    基礎,短柱驗算也沒有問題吧

    回答:2019-5-31 21:58:33

    游客

    短柱也沒有問題,辛虧設計時應力比按照0.8控制

    回答:2019-5-31 21:58:36

    夏先生
    回答問題:43個
    點此咨詢

    可能混泥土基礎抬高800 更來得簡單點混泥土圈梁抬高

    回答:2019-6-3 8:33:54
    不錯的回答!管理員給予了1積分獎勵