    既有鋼框架結構施工存在缺陷,梁柱節點上下翼緣沒有焊接或焊接存在明顯缺陷
    問題分類:工程管理   瀏覽:125  發布時間:2019-6-5 0:12:58

    請教各位,既有鋼框架結構,施工存在缺陷,梁柱節點上下翼緣沒有焊接或焊接存在明顯缺陷,腹板高螺連接,樓板為樓承板現澆混凝土,有沒有一種在不拆除節點樓承板的情況下對上翼緣焊縫連接進行加固的方法,仰焊肯定質量不好保證。

    回答問題
    為感謝您的回答,管理員會給優秀回答者一定的積分獎勵。
    我來回答:
    登陸選項: 您現在是以游客身份回答,登錄后回答該問題會體現在您的個人簡歷中,以展示您的技術能力,是否要登錄?
    注:只支持個人會員登錄回答,企業會員不支持,若無個人帳號請先注冊。
    回答 共3條回答

    游客

    梁柱節點上下翼緣沒有焊接,在小施工隊做的東西中還真挺常見

    我之前在鋼結構招聘網里說過,幾年前見重慶有個房子,兩層,所有的梁柱翼緣都沒焊,都竣工裝修好了,但是加工是沒有問題的

    回答:2019-6-5 0:13:03

    游客

    是的。無知者無畏。

    回答:2019-6-5 0:13:06

    夏先生
    回答問題:44個
    點此咨詢

    這種缺陷應該是有辦法補救的 就是麻煩一點 ,一種在鋼梁下面加鋼牛腿,還有就是在上翼板 下面加筋板 與鋼柱連接 具體節點需要詳細考慮了

    回答:2019-6-5 9:06:43
    不錯的回答!管理員給予了1積分獎勵